Страница 1 из 1
Нужен толковый электрик для консультации
#1 Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 14:32
Кто-нить в электрике шарит или есть родственники знакомые? Нужно посмотреть один объект и сказать (померить/посчитать) какую максимальную мощность можно безопасно вытянуть из существующей линии электропередач.
Возможно за вознограждение)
Возможно за вознограждение)
#3 Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 15:08
там просто ответвления ещё есть в другие здания, поэтому хотелось бы каких-то более профессиональных ответов на вопросы, потому что права на ошибку нет.
#4 Гость_Ru09_* Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 15:56
Я бы по другому вопрос поставил, какую мощность может дать Омскэнергосбыт - Омскэлектросеть, второй вопрос какие технические мероприятия необходимо сделать что бы получить необходимую мощность, самый главный вопрос а есть ли резервная мощность?!
#5 Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 16:00
Мне не мегаватты надо) А всего лишь с десяток лишних киловатт)
#6 Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 16:19
и вопрос не в том что нужно сделать для получения определенной мощности а сколько можно получить с того что есть.
#7 Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 19:35
99% что десяток киловатт ты снимешь без проблем. чо, там 10 чайников на всякий случай про запас не заложили?
если после тебя не весит нагрузки, просто считай по кабелю приходящему до тебя.
И кстати, проще всего по автоматам выяснить, если их не будет вырубать от твоей нагрузки, 100% что выше не будет никаких проблем.
если после тебя не весит нагрузки, просто считай по кабелю приходящему до тебя.
И кстати, проще всего по автоматам выяснить, если их не будет вырубать от твоей нагрузки, 100% что выше не будет никаких проблем.
#8 Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 19:40
автомат стоит на 40 ампер 380 вольт. Но может можно и побольше поставить?)
#10 Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 20:02
ну 40 ампер на 380 вольт это около 28квт, не так уж и мало
#12 Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 20:50
Для подключения треугольником Р = √3 * 380 * 40 = 26,3квт
#13 Нужен толковый электрик для консультации
#14 Нужен толковый электрик для консультации
Отправлено 11 May 2015 - 22:59
косинус единица , не придумывайте. 0,85 - реально. т.е уже 22 кВт.Или у вас полностью активная нагрузка(т.е полное отсутствие индукции и емкости) ?
А вообще смотри по приходящему кабелю. Куда тебе киловатты, кстати, надо? Квартира, нежилое? Смотри по приходящему кабелю. Если где-то на твоем вводном кабеле стоит отсекающий автомат, который ограничивает потребляемую мощность, тогда у тебя небольшие " права на ошибку". И то они есть. Приедут включат. Может не бесплатно. Электрик с когтями - за недорого. Договориться на увеличение номинала автомата на балансе сетевой организации может быть не оправданно сложно $. Если твое потребление ограничено просто толщиной кабеля, то смотри по сечению, как тебе советовали выше.
А самый главный вопрос, который позволит советовать в нужном направлении: что за ситуация - "без права на ошибку"? А то я может не в тему пишу. Если не тема щекотливая, пиши в личку. Лучше вибер. 89609894105. Может чего насоветую. ) По толщине сам в справочниках смотри, а в целом, по ситуации...
А вообще смотри по приходящему кабелю. Куда тебе киловатты, кстати, надо? Квартира, нежилое? Смотри по приходящему кабелю. Если где-то на твоем вводном кабеле стоит отсекающий автомат, который ограничивает потребляемую мощность, тогда у тебя небольшие " права на ошибку". И то они есть. Приедут включат. Может не бесплатно. Электрик с когтями - за недорого. Договориться на увеличение номинала автомата на балансе сетевой организации может быть не оправданно сложно $. Если твое потребление ограничено просто толщиной кабеля, то смотри по сечению, как тебе советовали выше.
А самый главный вопрос, который позволит советовать в нужном направлении: что за ситуация - "без права на ошибку"? А то я может не в тему пишу. Если не тема щекотливая, пиши в личку. Лучше вибер. 89609894105. Может чего насоветую. ) По толщине сам в справочниках смотри, а в целом, по ситуации...
Forester SG5 EG20 XT AT